9/22才剛剛派人檢查過家裡的暖氣設備, 一切正常!
可那時候還不需要使用暖氣, 所以沒有特別留意
星期三, 忍不住, 把暖氣打開使用了, 剛開始不覺得有異樣! 可整個晚上開的話, 到一早去看, 外殼居然是涼的!

昨天晚上, 暖氣居然就完全不會發熱?????
現在的公寓的暖氣是那種用手轉1-5, 我轉到4, 整個晚上沒有動靜!
我看到手把的位置有標示INFO,什麼月亮圖案14, 太陽圖案20度等等!
不信邪, 到廁所又把暖氣打開, 聽到水流動的聲音, 可是遲遲就不發熱!

這樣我要請人來看了嘛? 是壞了嘛?
還是說暖氣機會自種偵測溫度,不夠冷不會動作?!
可我現在的暖氣是手動的耶不是電子式的喲!

希望有高人指點! 感謝!!!

評分

參與人數 1短評 +2 收起 理由
mmarta + 2 可以看使用量的那種 看看它數字有沒有跑過 ...

查看全部評分

發表於 2009-10-17 09:51:51 | 顯示全部樓層
原文由 hjenwei 於 2009-10-17 09:15 發表
9/22才剛剛派人檢查過家裡的暖氣設備, 一切正常!
可那時候還不需要使用暖氣, 所以沒有特別留意…
星期三, 忍不住, 把暖氣打開使用了, 剛開始不覺得有異樣! 可整個晚上開的話, 到一早去看, 外殼居然是涼的!

昨天晚 ...



裡面是油


問房東 or Hausmeister 是否有開總暖氣的鍋爐設備


氣溫降的時候


管鍋爐的人不一定有動作




另外

有些鍋爐在半夜12:00就會停止加熱了!

[ 本文最後由 wang.hurh 於 2009-10-17 09:56 編輯 ]

評分

參與人數 3現金 +10 短評 +1 收起 理由
hjenwei + 5 感謝分享
Gwen + 5 我很贊同
mmarta + 1 我很贊同

查看全部評分

發表於 2009-10-17 12:47:53 | 顯示全部樓層
原文由 wang.hurh 於 17/10/2009 10:51 發表



裡面是油


問房東 or Hausmeister 是否有開總暖氣的鍋爐設備


氣溫降的時候


管鍋爐的人不一定有動作




另外

有些鍋爐在半夜12:00就會停止加熱了! ...

對對,建議先找房東和Hausmeister問問看。

我們家的中央暖氣跑的是水,
不過也有過類似的經驗,
當時暖氣不暖的原因是裡面有空氣塞住了,
在暖器開關的另一頭有一個長得像螺冒的東西,
打開之後讓水流出來一些,
再把螺冒鎖回去,
裡面的熱水就可以自由流動了,
房東說跑水的暖氣不熱時常常是這個原因。

兩天前想到要把暖氣打開來看看是否一切正常,
結果浴室和房間的暖氣開了一個小時都沒熱度,
奇怪的是,
洗了個澡後,
這兩個原本不熱的暖氣就熱了,
我猜想會不會跟水壓也有關係呢?

評分

參與人數 4現金 +23 收起 理由
immanuel + 5 原來Nish已經貢獻過了~^ ^
hjenwei + 5 感謝分享
mmarta + 3 感謝分享
Gwen + 10 100 100啦

查看全部評分

 樓主| 發表於 2009-10-18 12:41:34 | 顯示全部樓層
感謝大家!

因為不知道房東是誰? 也不想等到星期一再問公司! 所以昨天問了鄰居
原來總開關就在我公寓內(儲藏室), 因為燈號亮了, 所以停止運作! 把下面的開關再按一次就有跑出來了耶!

, 當長時間暖器運作(例如從晚上八點開到隔天早上九點), 燈號就會亮起來就又要去按一次!

怪咧
發表於 2009-10-18 14:42:37 | 顯示全部樓層
通常暖氣不暖有些都是因為空氣跑進去

所以熱水流不動

這時候就要拿 Entlüftungschlüssel



去Heizung的邊邊

把空氣放出來

最好每年定期弄一次這樣

評分

參與人數 6現金 +55 短評 +1 收起 理由
kido183 + 15 感謝分享
chkuo + 15 + 1 感謝分享
immanuel + 5 感謝分享
Nish + 5 實用資訊
hjenwei + 5 精品文章
wang.hurh + 10 精品文章

查看全部評分